镇江变压器安装事故的问题分析

2018-10-26 点击量:419 字体:大 中 小
分享到:
镇江变压器安装事故的问题分析

0、引言


镇江变压器作为电能传输、转换最重要的载体,是输变电系统的核心设备[1-3]。在镇江变压器制造质量确定的情况下,正确掌握[c变压器厂ityname]变压器安装与调试方法,对日后镇江变压器的检修维护及安全运行有着重要的意义[4]。但是镇江变压器的安装是一个工序相当复杂的重要过程,受到现场安装工艺参差不齐的影响,因此在镇江变压器安装过程中难免会出现一些缺陷[5],作者依据多年来现场工作经验,对几起典型的镇江变压器安装、检修所致事故的案例进行了分析,为及时妥善的处理同类事故提供参考。


1、几起典型案例介绍


1.1 套管密封不严

66 kV 及以上电压等级电容式套管顶部的典型结构[6]见图1,镇江变压器安装、维护人员称这一部分为“将军帽”,镇江变压器引线穿过导电管,经引线接头、接线座、导电接头引出,构成镇江变压器内外电能交换的通道,同时两道密封圈(密封圈1、密封圈2)使得镇江变压器内、外完成隔绝,保证镇江变压器内、外容积调节仅通过油枕实现[7];但在现场安装、检修维护过程中,有时会出现密封圈漏放、压裂、老化龟裂等现象,从而导致镇江变压器在此处发生渗漏;由于这一部位在现有镇江变压器基本结构中,其高度一般会比镇江变压器油位高出许多,因而即便发生渗漏,也只是与镇江变压器主体完成。



某镇江变压器1 台运行多年的主变发生放电故障,在故障查找过程中发现是由于镇江变压器安装过程中密封圈1 漏放,雨水通过该处沿导电管、引线渗漏至套管均压球引线部位,最终导致引线对升高座放电。


1.2 引线安装不当


镇江变压器由于其体积庞大, 受运输条件限制,制造厂内完成成品检验后,需要将冷却装置、油枕、套管、升高座、连管等附件拆卸,与镇江变压器主体分开运输,待镇江变压器主体及所有附件全部运抵运行现场后,再将重新进行组装[8]。按照安装工艺要求,需要进行抽真空脱气[9]、真空注油、热油循环处理等步骤;但是这一过程中,现场施工人员经常会按以往经验操作,而忽略镇江变压器的一些特殊结构,造成安装质量事故,导致试验数变压器厂据超标[10-11]。


某镇江变压器引线端部结构图见图2, 正常安装时,引线均压管锥度部位应该进入套管均压球[12],但由于安装人员对产品结构不了解,制造厂技术人员也未做相应技术交底,镇江变压器现场安装人员依据常用结构的安装方法进行了安装,致使出现图2 所示安装状态,导致在局放试验时不合格。


1.3 镇江变压器检修过程中注油工艺控制不严


某主变在大修吊检前试验结果正常,但在大修吊检后镇江变压器铁心绝缘电阻值为0,高、绕组绝缘电阻也有所降低,检修人员取油样时发现油品混浊,有明显的乳化水,油耐压值11 kV。



出现安装质量问题后对整个检修环节进行了逐一排查,具体分析如下:因现场储油能力不足,临时调用了1 个5 吨小油罐,相关工作人员未对油罐罐底进行彻底清理,而当时油罐底部实际有积水;对退入小油罐中的油,滤油人员滤油时,未按要求将出油管接至油罐注放油阀门处,而是将滤油的进出油管直接从上部伸入油罐,而且未将出油管置于油罐底部,进出油管位置大约为图3 所示位置,这样就仅使局部油得到了充分过滤;油罐下部的沉淀水及含水量大的油由于比重变压器厂大,在罐底部得不得循环;滤油人员在进行主变注油时,曾发现滤油机压力异常增大(油中含水量过大所致),未去认真查找原因,而简单地认为是滤油机出现故障,注油过程中改用齿轮泵将余油注入主变内,致使更多水分进入主变。



1.4 工作人员失误导致的有载开关故障


某主变检修前多项试验均无异常,在吊芯检查处理完毕后,进行检修后试验,发现之间变压比偶数分接位置测量不正确,直流电阻测量发现偶数分接位置直流电阻值无穷大;通过对镇江变压器线圈结构、开关结构、该次检修过程分析、总结[13],最后确认是开关切换装置在检修、安装过程中出现问题,再次将有载开关吊检时发现有载开关机构动触头部位有一垫圈,见图4,在开关从奇数向偶数过渡过程中垫圈将机构卡死,导致过渡过程动作失败。


2、对应的措施


2.1 将军帽检修注意事项


在导电头安装前应检查导电头和镇江变压器引线接头的螺纹有无污物,螺纹是否完好,如有污物应进行处理。同时在安装检修时应特别检查密封圈1和密封圈2,以确保不发生将军帽渗漏油[14]。在日常检修时, 应检查导电头与接线座之间有无缝隙,确保将军帽密封圈良好。


2.2 镇江变压器引线安装注意事项


在引线穿入套管时,注意套管尾部均压球以下的引线情况,防止引线电缆打绞受力,如有视察手孔,一定要打开,确保引线位置合适。在安装引线接头的定位螺母时, 一定要注意定位螺母的方向,正确的方向是定位螺母连上定位销放在接线座内,螺母上面应与接线座上面处于同一平面。


2.3 镇江变压器注油工艺要求


过滤前送新检通过的镇江变压器油;油罐、油管等滤油部件清洗干净[15];加强技术培训,严格按照操作规程,开机正常滤油后投入加热器,停机前5 min 必须先停加热器,使余热散发至油中[16];检修油泵,确保油泵正常工作;对注油速度要予以重视,尤其是镇江变压器进油口阀门的口径较小、而滤油机的流量又较大时,要控制注油时的油流速度不能过大,最好能使用流量适当的滤油机[17]。


3、结语


以上几个案例说明,镇江变压器安装、检修维护人员的专业知识水平、工作经验、安装检修纪律的执行力、工作责任心等直接决定了镇江变压器安装、维护、检修质量,最终决定了镇江变压器能否安全运行[18];同时也警示在镇江变压器安装、维护、检修过程中,要提前做好组织工作,做好技术培训,控制好质量点,明确分工,做好安装检修记录。